冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

題目

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒太多
  2. (2) 溫度開關故障
  3. (3) 低壓閥片損壞
  4. (4) 壓縮機反轉

官方答案

(2) 溫度開關故障

解析

冰水主機壓縮機之卸載運轉由溫度開關(或高低壓開關)偵測負載後,控制電磁閥或滑塊進行容量調節。若溫度開關故障,無法正確送出卸載信號,壓縮機便持續全載而無法卸載。選項4反轉會導致不製冷;選項3低壓閥片損壞影響壓縮效率;選項1冷媒太多引起高壓異常,均非卸載失靈主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。