民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第21題

R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38°C),低壓錶為 0.83MPa(飽和溫度5°C) 冷氣出風溫度16°C,冰水回水…

題目

R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38°C),低壓錶為 0.83MPa(飽和溫度5°C) 冷氣出風溫度16°C,冰水回水溫度25°C,則原因應為

  1. (1) 系統冷媒太多
  2. (2) 系統熱負載太大
  3. (3) 系統冷媒不足
  4. (4) 系統正常運轉

官方答案

(4) 系統正常運轉

解析

R-410A 在此工況下,高壓2.2MPa對應約38°C飽和溫度、低壓0.83MPa對應約5°C飽和溫度,與水冷式冷凝及正常蒸發溫度相符;出風16°C、回水25°C也在合理範圍。若冷媒過多,高壓與過冷度會偏高;冷媒不足則低壓偏低、過熱度變大;熱負載過大通常高、低壓及出風溫度都會上升。因此判為正常運轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料