民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第34題

若將冷媒循環系統中之感溫式膨脹閥,當開度調整手動開太小時,則

題目

若將冷媒循環系統中之感溫式膨脹閥,當開度調整手動開太小時,則

  1. (1) 壓縮機易造成液壓縮
  2. (2) 過熱度會增加
  3. (3) 低壓壓力會上升
  4. (4) 發生追逐現象

官方答案

(2) 過熱度會增加

解析

手動把膨脹閥開度調得太小,供給蒸發器的冷媒量不足,蒸發器出口過熱度會上升,吸氣溫度偏高,低壓壓力則下降;此時進入壓縮機的是過熱氣體,不會造成液壓縮。追逐現象多與閥容量過大、感溫包位置不當或系統匹配不良有關,不是開度太小的典型結果,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。