民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第77題
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
題目
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
- (1) 冷媒不足長時間運轉
- (2) 冷凍油酸化
- (3) 蒸發器熱負荷太低
- (4) 馬達電流過高
官方答案
(1) 冷媒不足長時間運轉、(2) 冷凍油酸化、(4) 馬達電流過高
解析
馬達燒燬原因:1.冷媒不足長時間運轉使吸氣量不足,馬達失去氣體冷卻而過熱,絕緣劣化燒燬。2.冷凍油酸化:水分與冷媒反應生成酸,使油潤滑性下降並腐蝕繞組絕緣,導致短路燒燬。4.馬達電流過高:過載、電壓異常或壓縮比過大造成過電流,繞組過熱燒燬。三者均直接危害馬達。選項3「蒸發器熱負荷太低」雖使吸氣壓力偏低,但主要造成低壓保護與短循環,並非馬達燒燬之典型直接原因。故正確為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。