民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
水冷式冷凝器冷卻水進出水溫差(°C)通常取
題目
水冷式冷凝器冷卻水進出水溫差(°C)通常取
- (1) 10~15
- (2) 4~6
- (3) 0~3
- (4) 15 以上
官方答案
(2) 4~6
解析
水冷式冷凝器冷卻水的進出水溫差,一般設計取4~6°C,常以5°C為基準。由熱平衡公式Q=ṁcpΔT可知,在熱負荷Q與比熱cp固定時,冷卻水量與溫差成反比。溫差10~15°C或15°C以上代表水量偏少、冷凝溫度偏高,會降低效率;0~3°C則水量偏大、泵浦耗能增加。4~6°C兼顧傳熱與水量,故選2。