民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第30題
往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為
題目
往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為
- (1) 油壓開關跳脫設定太高
- (2) 冷氣負荷太小
- (3) 冷卻水溫太低
- (4) 冰水溫度開關設定溫差太小
官方答案
(4) 冰水溫度開關設定溫差太小
解析
往復式壓縮機啟動頻繁即短週期啟停,常因溫控元件之「溫差(differential)設定過小」所致:冰水溫度開關設定值與復歸值間距太小,水溫微幅變化即達動作點而停機,稍後又再啟動。油壓開關跳脫設定太高反而較不易跳脫;負荷太小會拉長停機時間;冷卻水溫太低多影響高壓與容量而非啟動頻率。故答案為 4。