民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第30題

往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為

題目

往復式壓縮機啟動頻繁,其可能的原因為

  1. (1) 油壓開關跳脫設定太高
  2. (2) 冷氣負荷太小
  3. (3) 冷卻水溫太低
  4. (4) 冰水溫度開關設定溫差太小

官方答案

(4) 冰水溫度開關設定溫差太小

解析

往復式壓縮機啟動頻繁即短週期啟停,常因溫控元件之「溫差(differential)設定過小」所致:冰水溫度開關設定值與復歸值間距太小,水溫微幅變化即達動作點而停機,稍後又再啟動。油壓開關跳脫設定太高反而較不易跳脫;負荷太小會拉長停機時間;冷卻水溫太低多影響高壓與容量而非啟動頻率。故答案為 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。