民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第43題

冷媒在液管中發生閃蒸,下列何者非其可能的原因?

題目

冷媒在液管中發生閃蒸,下列何者非其可能的原因?

  1. (1) 過冷度過大
  2. (2) 液管中之乾燥過濾器半堵
  3. (3) 過冷度過小
  4. (4) 出液閥未全開

官方答案

(1) 過冷度過大

解析

液體發生閃蒸,是因壓力降至該溫度對應的飽和壓力以下,或液體本身過冷度不足。乾燥過濾器半堵與出液閥未全開都會造成液管壓降,使冷媒提前汽化;過冷度過小則缺乏抵抗管路壓降的裕度,也容易閃蒸。反之,過冷度過大表示液體溫度遠低於飽和溫度,對壓降的容忍度反而增加,不會促使閃蒸,因此不是可能原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料