民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第78題

R-22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為

題目

R-22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為

  1. (1) 氨氣
  2. (2) 氮氣
  3. (3) 壓縮乾燥空氣
  4. (4) 氧氣

官方答案

(2) 氮氣、(3) 壓縮乾燥空氣

解析

加壓探漏須使用不活性、乾燥之氣體。氮氣(N2)為惰性氣體,不與冷媒反應、無爆炸疑慮,為標準用氣;確實除濕之壓縮乾燥空氣亦可用於加壓試驗。氨氣(1)具毒性,氧氣(4)助燃危險,均嚴禁使用,故選2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料