民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第78題
R-22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為
題目
R-22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為
- (1) 氨氣
- (2) 氮氣
- (3) 壓縮乾燥空氣
- (4) 氧氣
官方答案
(2) 氮氣、(3) 壓縮乾燥空氣
解析
加壓探漏須使用不活性、乾燥之氣體。氮氣(N2)為惰性氣體,不與冷媒反應、無爆炸疑慮,為標準用氣;確實除濕之壓縮乾燥空氣亦可用於加壓試驗。氨氣(1)具毒性,氧氣(4)助燃危險,均嚴禁使用,故選2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。