民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第23題

冰水主機若冷凝器進水溫度37°C,出水溫度41°C,其可能的原因為

題目

冰水主機若冷凝器進水溫度37°C,出水溫度41°C,其可能的原因為

  1. (1) 冷卻水塔冷卻能力太大
  2. (2) 冷卻水塔冷卻能力不足
  3. (3) 冷卻水流量過小
  4. (4) 冷卻水流量過大

官方答案

(2) 冷卻水塔冷卻能力不足

解析

冷凝器冷卻水進水37°C、出水41°C,溫升4°C雖在合理範圍,但進水溫度37°C已明顯高於一般設計值(約32°C),代表冷卻水塔散熱能力不足,無法把水冷卻回設計溫度,使冷凝溫度與高壓偏高。若冷卻能力太大,進水溫度會更低;流量過小會使溫差明顯變大,流量過大則溫差變小。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料