民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第42題

使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kg f/cm 2G(飽和溫度34°C),低壓錶為3 kgf/cm 2G (飽和溫度-7°C),冰水出水溫度8°…

題目

使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kg f/cm 2G(飽和溫度34°C),低壓錶為3 kgf/cm 2G (飽和溫度-7°C),冰水出水溫度8°C,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬

  1. (1) 卸載正常運轉
  2. (2) 冷凍油太髒
  3. (3) 壓縮機回流管濾篩半堵
  4. (4) 卸載器不良

官方答案

(3) 壓縮機回流管濾篩半堵

解析

由數據判讀:低壓錶3 kgf/cm²G對應飽和溫度-7°C,冰水出水8°C,正常蒸發溫度應約3~5°C,現竟低至-7°C且壓縮機吸入口結霜,顯示蒸發器「冷媒饑餓」、回流受阻。此為「壓縮機回流管濾篩半堵」之典型徵候:吸氣側濾網部分堵塞使回流阻力增大、低壓異常偏低、氣體過冷而在吸入口結霜,主機容量不足。選項1卸載正常不會結霜異常;選項2冷凍油髒多影響潤滑與高壓;選項4卸載器不良會使容量無法調節但不致低壓驟降至-7°C並結霜。故答案為3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料