民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第52題
大樓電梯為了節能及生活便利需求,可設定部分控制功能,下列何者是錯誤或不正確的做法?
題目
大樓電梯為了節能及生活便利需求,可設定部分控制功能,下列何者是錯誤或不正確的做法?
- (1) 加感應開關,無人時自動關閉電燈與通風扇
- (2) 電梯馬達加裝變頻控制
- (3) 電梯設定隔樓層停靠,減少頻繁啟動
- (4) 縮短每次開門/關門的時間
官方答案
(4) 縮短每次開門/關門的時間
解析
電梯節能應從減少不必要的運轉與提升運轉效率著手。加裝感應開關,在無人使用時自動關閉轎廂照明與通風扇,可消除待機耗電;馬達採用變頻(VVVF)控制,能依載重與加減速需求調整電壓與頻率,避免定速啟停造成的衝擊與能源浪費;設定隔樓層停靠(如奇偶樓層),可減少停靠次數與反覆啟動。反之,任意縮短開門與關門時間,雖可減少開門待機的耗電,卻壓縮乘客進出時間,增加被門夾傷及誤動作的風險,違反昇降設備的安全要求,因此不是正確做法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。