民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第72題

下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?

題目

下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?

  1. (1) 高壓壓力過高
  2. (2) 軸承損壞
  3. (3) 失油
  4. (4) 過冷度太大

官方答案

(1) 高壓壓力過高、(2) 軸承損壞、(3) 失油

解析

吐出管溫度過高表示壓縮過程排出的熱量多,或機體散熱、潤滑不良。高壓壓力過高會使壓縮比增大,排氣溫度隨之上升;軸承損壞會因摩擦產生高熱;失油則使轉子、滑閥缺乏潤滑與冷卻,溫度急升。過冷度大表示冷凝器出口冷媒液溫度更低,可減少閃發氣體,反而使排氣溫度偏低,不會造成吐出溫度過高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。