民國113年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第76題

往復式壓縮機閥片漏氣,將導致

題目

往復式壓縮機閥片漏氣,將導致

  1. (1) 壓縮機電流下降
  2. (2) 冷凝溫度上升
  3. (3) 冷凍能力下降
  4. (4) 蒸發溫度下降

官方答案

(1) 壓縮機電流下降、(3) 冷凍能力下降

解析

往復式壓縮機閥片漏氣時,排氣側高壓氣體會回漏至汽缸再被壓縮,容積效率與實際排氣量降低,因此冷凍能力下降;同時壓縮功減少、負載變輕,運轉電流隨之下降。低壓側因回漏氣體而使壓力上升,蒸發溫度會偏高而非下降;系統熱負載減少,冷凝溫度也不會上升。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。