民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第26題
有關空調主機安裝原則,下列敘述何者錯誤?
題目
有關空調主機安裝原則,下列敘述何者錯誤?
- (1) 水泵入口處須裝設濾網
- (2) 機器周圍須有充分空間以安裝冰水及冷卻水泵與管路,配電盤等附屬設備
- (3) 蒸發器及冷凝器的出入口可裝設關斷閥
- (4) 在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥
官方答案
(4) 在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥
解析
題目問「錯誤」之敘述。冰水與冷卻水配管之「最高點」應裝設排氣閥(自動或手動),用以排除管路內空氣、避免氣塞影響水流與熱交換;排水閥應裝設於配管「最低點」,以便維修時排空存水。故選項 4 將排水閥設於最高點為錯誤。其餘:水泵入口裝濾網、機器周圍留維修空間、蒸發器與冷凝器出入口裝關斷閥,均為正確安裝原則。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。