民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第29題
R-134a 冷媒循環系統之壓縮機功率為1HP(0.746kW),冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10°C,則 最大的冷凍能力(kW)為
題目
R-134a 冷媒循環系統之壓縮機功率為1HP(0.746kW),冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10°C,則 最大的冷凍能力(kW)為
- (1) 3.47
- (2) 2.53
- (3) 2.38
- (4) 3.92
官方答案
(4) 3.92
解析
題目問「最大」冷凍能力,即取理想卡諾循環之上限。卡諾冷凍COP=T_L/(T_H−T_L),T_L=−10+273.15=263.15K,T_H=40+273.15=313.15K,溫差=50K,COP=263.15/50=5.263。壓縮機功率1HP=0.746kW,最大冷凍能力=COP×功率=5.263×0.746=3.926kW≈3.92kW。故選4。實際系統因不可逆損失,COP與能力會低於此理想值。