民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第51題
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
題目
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
- (1) 溫度及壓力計
- (2) 關斷閥
- (3) 洩壓閥
- (4) 防震軟管
官方答案
(3) 洩壓閥
解析
冰水管與冷凝水管屬水側管路,運轉時需以溫度計、壓力計監控進出水溫差與壓降,並以關斷閥隔離設備以便維修,再以防震軟管吸收泵浦與主機傳出的振動。洩壓閥是冷媒側的安全裝置,裝在冷凝器或滿液式蒸發器上,避免冷媒壓力過高;水側雖有膨脹水箱等設計,但洩壓閥並非冰水機組水管必備配件,故選3。