民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第57題
滿液式螺旋冰水主機高壓壓力開關之設定值,相當於冷媒冷凝溫度多少(°C)跳脫?
題目
滿液式螺旋冰水主機高壓壓力開關之設定值,相當於冷媒冷凝溫度多少(°C)跳脫?
- (1) 40
- (2) 30
- (3) 20
- (4) 50
官方答案
(4) 50
解析
滿液式螺旋冰水主機以冷凝壓力所對應的飽和溫度作為高壓保護依據,高壓壓力開關一般設定在相當於冷凝溫度約50°C時跳脫,使主機在冷卻水溫異常偏高、冷凝器結垢或冷卻水流量不足時先停機,避免壓縮機過載。若設定在20°C或30°C,已低於正常運轉冷凝溫度;設定40°C也接近正常冷凝溫度,容易誤跳脫而無法運轉。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。