民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第64題

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為

題目

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為

  1. (1) 冰水負載太大
  2. (2) 液態冷媒回流進壓縮機
  3. (3) 冷卻水溫度太低
  4. (4) 冰水主機容量太小

官方答案

(2) 液態冷媒回流進壓縮機、(3) 冷卻水溫度太低

解析

吐出溫度過低通常是吸入氣體過冷或冷凝壓力偏低所致。液態冷媒回流進入壓縮機,會在壓縮室蒸發吸熱,直接降低吐出溫度;冷卻水溫度太低,則冷凝壓力與冷凝溫度下降,吐出溫度也隨之降低。冰水負載太大或主機容量太小,會使壓縮機長時間滿載,排氣溫度通常上升,不是低溫原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料