民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第71題
壓縮機吸氣端過熱度增加是因
題目
壓縮機吸氣端過熱度增加是因
- (1) 冷卻水減少
- (2) 壓縮機卸載
- (3) 膨脹閥開度太小
- (4) 膨脹閥感溫筒漏氣
官方答案
(3) 膨脹閥開度太小、(4) 膨脹閥感溫筒漏氣
解析
吸氣過熱度=吸氣溫度-蒸發飽和溫度。膨脹閥開度太小(3)使進入蒸發器冷媒減少,冷媒過早蒸發完畢,吸氣氣體受管壁加熱而過熱度增加。感溫筒漏氣(4)使閥失去開啟信號而趨關閉,冷媒流量大減,過熱度顯著上升。冷卻水減少(1)使冷凝壓力升高、膨脹閥前後壓差變大,冷媒流量反增,過熱度趨降;壓縮機卸載(2)時膨脹閥會隨吸氣壓力調節開度,過熱度多由閥控制,非直接成因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。