下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?

題目

下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?

  1. (1) 高壓壓力過高
  2. (2) 失油
  3. (3) 過冷度太大
  4. (4) 軸承損壞

官方答案

(1) 高壓壓力過高、(2) 失油、(4) 軸承損壞

解析

螺旋式壓縮機吐出溫度與壓縮比及壓縮過程熱損失有關。高壓壓力過高(1)使壓縮比增大,吐出溫度隨之升高。失油(2)時油氣噴入量不足,壓縮腔密封與冷卻效果變差,摩擦與壓縮熱無法有效帶走,吐出溫度上升。軸承損壞(4)產生異常摩擦熱,亦使吐出溫度過高。過冷度太大(3)表示冷凝器出口液態冷媒低於飽和溫度更多,進入系統冷媒單位冷凍效果提升、壓縮功下降,吐出溫度反而降低,故非原因。