民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第78題

下列哪些是殼管式冷凝器水側的除垢方法?

題目

下列哪些是殼管式冷凝器水側的除垢方法?

  1. (1) 機械清洗
  2. (2) 人工洗刷
  3. (3) 增加水流量
  4. (4) 化學清洗

官方答案

(1) 機械清洗、(2) 人工洗刷、(4) 化學清洗

解析

殼管式冷凝器水側結垢會使熱傳係數下降、冷凝溫度與耗電上升。機械清洗(旋轉刷、刮刀、通管器)與人工洗刷屬物理除垢,可除去軟垢及部分硬垢;化學清洗則以酸洗或除垢劑循環溶解碳酸鈣等水垢,清洗後須中和、沖淨並防止銅管腐蝕。增加水流量只是提高管內流速、延緩結垢並帶走懸浮物,無法移除已附著的垢層,所以不列為除垢方法。清洗前應隔離水路、洩壓排水,並注意藥液濃度與排放處理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料