民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第33題
工廠內有低壓電動機五台,其中最大一台的額定電流值為40A,餘四台的額定電流值合計為 50A,選用幹線之安培容量為
題目
工廠內有低壓電動機五台,其中最大一台的額定電流值為40A,餘四台的額定電流值合計為 50A,選用幹線之安培容量為
- (1) 100
- (2) 110
- (3) 90
- (4) 130
官方答案
(1) 100
解析
依用戶用電設備裝置規則,幹線供給兩台以上電動機時,其安培容量不得小於最大一台電動機額定電流的1.25倍,再加上其餘各台額定電流之總和。代入計算:最大一台40A×1.25=50A,其餘四台合計50A,故幹線容量為50+50=100A。90A是漏加1.25倍或漏算部分負載的結果,110A與130A則無計算依據,故選100A。