民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第50題
空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?
題目
空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?
- (1) 冰水主機噸位不足
- (2) 風量太少
- (3) 冰水流量不足
- (4) 盤管太髒
官方答案
(3) 冰水流量不足
解析
空調箱出風溫度偏高表示盤管換熱不足;進出水溫差偏大則表示相同熱負荷下冰水流量太少,水在盤管內停留久、溫升變大。冰水流量不足會使盤管平均水溫提高,出風溫度跟著偏高,故選3。風量太少通常使出風溫度降低而非偏高;盤管太髒會妨礙氣側換熱,通常使冰水溫差變小;主機噸位不足主要造成冰水供水溫度上升,並非此處最直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。