民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第71題

水冷式冷媒循環系統中,造成冷凝器水垢形成的因素為?

題目

水冷式冷媒循環系統中,造成冷凝器水垢形成的因素為?

  1. (1) 冷媒種類
  2. (2) 水溫
  3. (3) 蒸發溫度
  4. (4) 水質

官方答案

(2) 水溫、(4) 水質

解析

冷凝器水垢主要來自冷卻水中的鈣、鎂等硬度成分與碳酸氫鹽;這些物質在高溫下分解沉澱,附著於管壁,因此水質(硬度、懸浮物、導電度)是關鍵因素。水溫升高會加速結垢反應,並降低碳酸鈣溶解度,使垢層增厚。冷媒種類只影響熱傳溫差,蒸發溫度屬於低壓側參數,兩者都不直接造成冷卻水側結垢。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料