民國114年 第2梯次 延期考區 冷凍空調裝修乙級 學科

第47題

高樓冰水系統逆止閥應裝置在

題目

高樓冰水系統逆止閥應裝置在

  1. (1) 空調箱進口端
  2. (2) 冷卻水塔進口端
  3. (3) 泵吐出端
  4. (4) 泵吸入端

官方答案

(3) 泵吐出端

解析

逆止閥的作用是防止流體逆流。高樓冰水系統停泵時,泵吐出端若無逆止閥,冰水會倒流並可能使泵反轉、產生水錘。將逆止閥裝在泵吐出端,可阻止倒流並保護泵;裝在泵吸入端會增加吸入阻力與汽蝕風險,空調箱或冷卻水塔進口端則非正確位置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料