民國114年 第2梯次 延期考區 冷凍空調裝修乙級 學科
第49題
氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會
題目
氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會
- (1) 不一定
- (2) 不變
- (3) 變大
- (4) 變小
官方答案
(4) 變小
解析
冷媒充灌量不足時,流經冷凝器的冷媒質量流量減少,冷凝器所能排出的總熱量也跟著下降,空氣側被加熱的程度因此減弱。所以冷凝器進風與出風的溫度差會變小,可作為判斷冷媒量不足的簡易徵兆;若冷媒量正常,進出風溫差應維持在設計範圍。故選4。