民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第10題
冰水主機在運轉中,因高壓異常上升以致安全閥動作冷媒在大量外洩時,如把總電源開關切 斷,使冰水主機及各附屬水泵同時停機則可能會使
題目
冰水主機在運轉中,因高壓異常上升以致安全閥動作冷媒在大量外洩時,如把總電源開關切 斷,使冰水主機及各附屬水泵同時停機則可能會使
- (1) 冷凍油流失
- (2) 高壓繼續上升
- (3) 壓縮機受損
- (4) 冷凝器水管路結冰
官方答案
(4) 冷凝器水管路結冰
解析
冰水主機高壓異常、安全閥動作冷媒外洩時,若切斷總電源使壓縮機與冰水泵同時停機,冰水停止循環,但蒸發器內殘留低溫冷媒仍持續吸熱,易使冰水管路結冰脹裂。正確作法是先停壓縮機,讓冰水泵繼續運轉驅散冷量後再停泵。選項2停電後高壓不會繼續上升;選項1、3非此狀況主要風險。故選項4為可能後果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。