民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第14題
R-134a 冷媒循環系統之壓縮機功率為1HP(0.746kW),冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10°C,則 最大的冷凍能力(kW)為
題目
