民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第63題
下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?
題目
下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?
- (1) 負載太低
- (2) 過濾器堵塞
- (3) 冷媒太少
- (4) 外氣溫度太高
官方答案
(1) 負載太低、(2) 過濾器堵塞、(3) 冷媒太少
解析
低壓過低表示蒸發壓力偏低,常見原因是系統熱負載太小,蒸發器吸熱量不足;液管或吸入側過濾器堵塞,造成節流壓降;冷媒充填量不足,蒸發器供液量少。外氣溫度太高會使冷凝壓力上升,不會使低壓過低。檢修時可量測過熱度與高低壓,以判別是堵塞或冷媒不足。因此選1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。