民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第13題
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載,其可能的原因為
題目
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載,其可能的原因為
- (1) 活塞環裂
- (2) 低壓閥片斷裂
- (3) 高壓閥片斷裂
- (4) 冷凍油太多
官方答案
(2) 低壓閥片斷裂
解析
半密閉往復式壓縮機若低壓(吸入)閥片斷裂,壓縮時氣體會由閥片裂縫倒流回低壓側,使實際排氣量與壓縮熱減少,氣缸蓋溫度因而偏低,系統也無法建立正常負載。若高壓閥片斷裂,通常會使高溫高壓氣體回流,排氣溫度偏高;活塞環裂會造成吹漏與高溫;冷凍油過多則可能造成油液擊,均與氣缸蓋低溫無法加載不符。