民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第18題

喇叭口的氣密試驗壓力(kgf/cm 2G)是?

題目

喇叭口的氣密試驗壓力(kgf/cm 2G)是?

  1. (1) 10
  2. (2) 15
  3. (3) 20
  4. (4) 50

官方答案

(1) 10

解析

喇叭口接頭是靠銅管擴口與接頭錐面壓迫貼合來密封,耐壓能力不如銲接接頭,因此氣密試驗壓力一般以 10 kgf/cm²G 為準,以免擴口部位變形或接頭鬆脫。試驗時以乾燥氮氣加壓,確認無洩漏後再抽真空、充填冷媒。若加壓過高,喇叭口易產生塑性變形而漏氣;15 kgf/cm²G 已偏高,20 與 50 kgf/cm²G 更不適合作為喇叭口的試驗壓力。故選 10。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料