民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
喇叭口的氣密試驗壓力(kgf/cm 2G)是?
題目
喇叭口的氣密試驗壓力(kgf/cm 2G)是?
- (1) 10
- (2) 15
- (3) 20
- (4) 50
官方答案
(1) 10
解析
喇叭口接頭是靠銅管擴口與接頭錐面壓迫貼合來密封,耐壓能力不如銲接接頭,因此氣密試驗壓力一般以 10 kgf/cm²G 為準,以免擴口部位變形或接頭鬆脫。試驗時以乾燥氮氣加壓,確認無洩漏後再抽真空、充填冷媒。若加壓過高,喇叭口易產生塑性變形而漏氣;15 kgf/cm²G 已偏高,20 與 50 kgf/cm²G 更不適合作為喇叭口的試驗壓力。故選 10。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。