民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第48題

冷卻管路積有空氣時,冰水主機會發生

題目

冷卻管路積有空氣時,冰水主機會發生

  1. (1) 低壓過低
  2. (2) 高壓過高
  3. (3) 高壓過低
  4. (4) 低壓過高

官方答案

(2) 高壓過高

解析

冰水主機的冷卻水管路若積存空氣,會附著在管壁與熱交換器表面形成氣膜,使冷凝器的熱傳效率明顯下降,冷凝熱無法順利排出,冷凝溫度與冷凝壓力因而上升,高壓錶讀值偏高。空氣亦可能使冷媒系統高低壓擺動、壓縮機排氣溫度升高。處理方式是於管路最高點裝設排氣閥排除空氣並補充水量。低壓過低通常與冷媒不足、蒸發器結霜或負載過小有關,並非管路積氣的主要現象。