民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第50題

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作 法是?

題目

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作 法是?

  1. (1) 提高用電設備的功率因數
  2. (2) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
  3. (3) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
  4. (4) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量

官方答案

(2) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

解析

保險絲經常燒斷代表線路電流超過額定,可能是導線截面不足、接點鬆脫發熱、設備過載或功率因數偏低。正確作法是提高功率因數以降低電流、重新設計線路改用較粗導線或分迴路並聯、減少同時使用之設備以降低負載。任意換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器,會使保護曲線高於導線容許電流,故障時無法即時跳脫,導線過熱恐引發電線走火,屬於危險且不正確的行為。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料