民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第6題
冷凝器內銅管結冰破裂,其可能的原因為
題目
冷凝器內銅管結冰破裂,其可能的原因為
- (1) 防凍開關失效
- (2) 低壓過低
- (3) 氣溫太低
- (4) 以液態冷媒由冷凝器充填時冷卻水泵未開動
官方答案
(4) 以液態冷媒由冷凝器充填時冷卻水泵未開動
解析
以液態冷媒由冷凝器側充填時,若冷卻水泵未開動,冷凝器內冷卻水不循環,液態冷媒進入後急劇吸熱蒸發,使局部冷卻水溫度驟降至冰點以下而結冰,體積膨脹致銅管破裂,故選4。防凍開關主要保護冰水(蒸發)側免於凍結;低壓過低多造成蒸發側結冰;氣溫太低雖可能影響冷卻水側,但本題情境明指「由冷凝器充填且水泵未開」,直接對應選項4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。