民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第69題
低壓積液器安裝與功能,下列敘述哪些正確?
題目
低壓積液器安裝與功能,下列敘述哪些正確?
- (1) 防止蒸發器內未蒸發完之液態冷媒進入壓縮機
- (2) 裝置於蒸發器出口與壓縮機入口之間
- (3) 防止氣態冷媒進入膨脹閥
- (4) 裝置於冷凝器出口與膨脹閥入口之間
官方答案
(1) 防止蒸發器內未蒸發完之液態冷媒進入壓縮機、(2) 裝置於蒸發器出口與壓縮機入口之間
解析
低壓積液器安裝在蒸發器出口與壓縮機吸入端之間,利用容器空間與流向變化,將未蒸發的液態冷媒分離並暫時積存,避免液體被吸入壓縮機而造成液壓縮。它不裝在冷凝器出口與膨脹閥之間,也不負責阻止氣態冷媒進入膨脹閥;此元件又稱 accumulator,故選1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。