民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第72題

往復式壓縮機高壓閥片氣密不良時,可能會導致

題目

往復式壓縮機高壓閥片氣密不良時,可能會導致

  1. (1) 壓縮機吐出端溫度上升
  2. (2) 吐出壓力降低、吸入壓力降低
  3. (3) 吸入壓力升高、吐出壓力降低
  4. (4) 壓縮機運轉電流上升

官方答案

(1) 壓縮機吐出端溫度上升、(3) 吸入壓力升高、吐出壓力降低

解析

高壓閥片氣密不良時,吐出端的高溫高壓氣體會倒流回氣缸,使吸入壓力升高、吐出壓力降低,並使吐出溫度上升;因容積效率與實際循環冷媒量下降,運轉電流通常不會上升。選項2說吸入壓力降低與現象相反,選項4也不符;閥片洩漏也會造成冷凍能力不足與壓縮機過熱,故選1、3。