民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第74題
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
題目
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
- (1) 軸承損壞
- (2) 過冷度太大
- (3) 高壓壓力過高
- (4) 失油
官方答案
(1) 軸承損壞、(3) 高壓壓力過高、(4) 失油
解析
螺旋式壓縮機吐出溫度升高,主要與壓縮比、潤滑及機械摩擦有關。冷凝壓力升高會使壓縮比增大,壓縮功與熱量增加,吐出溫度上升;軸承損壞會增加摩擦熱;失油則使潤滑與油冷卻不足,轉子與軸承溫度升高。過冷度大小主要反映液管過冷程度,與吐出溫度無直接因果,故不列為主要原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。