民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第76題

冷媒循環系統冷媒太少,將導致

題目

冷媒循環系統冷媒太少,將導致

  1. (1) 冷凍能力下降
  2. (2) 壓縮機回流管結霜
  3. (3) 壓縮機機體過熱
  4. (4) 蒸發溫度下降

官方答案

(1) 冷凍能力下降、(3) 壓縮機機體過熱、(4) 蒸發溫度下降

解析

冷媒量不足時,蒸發器內液態冷媒供應減少,吸氣壓力與蒸發溫度下降,系統焓差與質量流量不足,冷凍能力因而降低。回氣過熱度變大,壓縮機吸入的冷媒蒸氣量少、冷卻效果差,機體與馬達容易過熱。壓縮機回流管結霜通常是液體回流或節流過度所致,冷媒不足時回氣溫度偏高,較不易結霜,故不選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料