民國115年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第79題

下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

題目

下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

  1. (1) 冷媒不足長時間運轉
  2. (2) 蒸發器熱負荷太低
  3. (3) 冷凍油酸化
  4. (4) 馬達電流過高

官方答案

(1) 冷媒不足長時間運轉、(3) 冷凍油酸化、(4) 馬達電流過高

解析

密閉式壓縮機馬達靠吸入冷媒蒸氣冷卻,冷媒不足會使流量減少、回氣溫度升高,馬達散熱不良而過熱;冷凍油酸化會生成酸性物與油泥,腐蝕絕緣、降低潤滑;馬達電流過高則使銅損與溫升增加,絕緣劣化後可能燒燬。蒸發器熱負荷太低通常造成低壓偏低與運轉時間縮短,並非直接造成馬達燒燬的主因,故不列入。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料