民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第21題

以夾式電流錶測試單相交流風扇馬達時,若電流約為0 . 3 〜0 . 4 A,為取得正確的電流值應( 1 ) 同時鉤測兩條電源線之電流÷ 2 ( 2 ) 只鉤測一…

題目

以夾式電流錶測試單相交流風扇馬達時,若電流約為0 . 3 〜0 . 4 A,為取得正確的電流值應( 1 ) 同時鉤測兩條電源線之電流÷ 2 ( 2 ) 只鉤測一條電源線之電流 ( 3 ) 鉤測任一條導線電流÷ 股 數 ( 4 ) 改用三用電錶D C M A 檔直接串聯一條導線測量 。

答案

  • 2

解析

夾式電流錶(鉤錶)是依導線周圍磁場感應來量測電流。單相交流馬達的兩條電源線,電流大小相等、方向相反;若同時鉤住兩條,磁場會互相抵消,讀值趨近於零,因此只能鉤測其中一條電源線。0.3~0.4 A 屬小電流,可把導線在鉤部多繞幾圈,再將讀值除以圈數,以提高解析度。三用電錶的 DCmA 檔是直流電流檔,交流馬達必須用交流電流檔,而且需斷路串聯,施工不便,故不宜採用。鉤測任一條再除以股數的說法沒有電學依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料