民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第24題

一般窗型冷暖氣機所用之四通閥( F o u r - W a y V a l v e ) 裝置,當不通電時則成:( 1 ) 冷氣用 ( 2 ) 暖氣用 ( 3 )…

題目

一般窗型冷暖氣機所用之四通閥( F o u r - W a y V a l v e ) 裝置,當不通電時則成:( 1 ) 冷氣用 ( 2 ) 暖氣用 ( 3 ) 阻止冷媒回至壓縮機 ( 4 ) 以上皆非 。

答案

  • 1

解析

窗型冷暖氣機的四通閥(換向閥)由電磁線圈控制滑閥位置。不通電時,滑閥受彈簧及系統壓力作用停在製冷位置,冷媒流向為壓縮機排氣→室外側冷凝器→毛細管→室內側蒸發器→回壓縮機,室內盤管吸熱吹冷風,即為冷氣運轉。通電後電磁線圈吸引滑閥換位,冷媒流向相反,室內盤管變成冷凝器放熱而吹暖氣。因此不通電時為冷氣用,故選(1)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。