民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第28題

開機時,曲軸箱泡沫太多,可能是曲軸箱內之:( 1 ) 氣體冷媒過多 ( 2 ) 液體冷媒過多 ( 3 ) 氣體 冷媒過少 ( 4 ) 液體冷媒過少 。

題目

開機時,曲軸箱泡沫太多,可能是曲軸箱內之:( 1 ) 氣體冷媒過多 ( 2 ) 液體冷媒過多 ( 3 ) 氣體 冷媒過少 ( 4 ) 液體冷媒過少 。

答案

  • 2

解析

曲軸箱產生大量泡沫,主要是液體冷媒過多所致。停機或低負荷運轉時,冷媒遷移至曲軸箱並溶入冷凍油,開機後曲軸箱壓力下降,液態冷媒急遽沸騰,形成大量氣泡,使油位上升、潤滑效果變差,嚴重時造成壓縮機磨損或液壓縮。常見原因包括膨脹閥開度過大、蒸發器熱負荷不足、除霜不良或毛細管選配不當。氣體冷媒過多或過少並不會造成泡沫,故選液體冷媒過多。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料