民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第36題
電冰箱系統之毛細管結霜的原因為( 1 ) 冷媒不足 ( 2 ) 冷媒過多 ( 3 ) 空氣潮濕 ( 4 ) 露點太低 。
題目
電冰箱系統之毛細管結霜的原因為( 1 ) 冷媒不足 ( 2 ) 冷媒過多 ( 3 ) 空氣潮濕 ( 4 ) 露點太低 。
答案
- 1
解析
毛細管結霜通常因系統冷媒量不足或毛細管部分阻塞,使毛細管出口壓力驟降、溫度低於0℃而結霜;正常運轉時該處不應結霜。冷媒過多會使冷凝壓力與過冷度升高,不會造成毛細管結霜;空氣潮濕、露點太低並非主因。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。