民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第12題

一般冷凝器與蒸發器之熱交換面積關係為

題目

一般冷凝器與蒸發器之熱交換面積關係為

  1. (1) 冷凝器較小
  2. (2) 蒸發器較小
  3. (3) 相等
  4. (4) 不一定,需視設計而定

官方答案

(2) 蒸發器較小

解析

冷凝器排出的熱量等於蒸發器吸收的熱量加上壓縮機輸入的功,即 Q冷凝=Q蒸發+W壓縮,所以冷凝器的熱負荷較大。為維持適當的冷凝溫度與運轉效率,一般設計會採用較大的冷凝器熱交換面積,因此蒸發器面積相對較小。若兩者相等或冷凝器較小,將不易排出壓縮功所產生的附帶熱量,冷凝壓力會偏高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料