民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第17題
壓縮機之C . M . S 三接線端,如測得之電阻值如下:M - S 為∞Ω ,C -M 為∞Ω,C-S 為14 Ω, 其主要原因為
題目
壓縮機之C . M . S 三接線端,如測得之電阻值如下:M - S 為∞Ω ,C -M 為∞Ω,C-S 為14 Ω, 其主要原因為
- (1) 啟動線圈斷路
- (2) 運轉線圈斷路
- (3) 兩線圈皆斷路
- (4) 以上皆有可能
官方答案
(2) 運轉線圈斷路
解析
壓縮機三端子中 C 為共同端、M 為運轉(主)線圈端、S 為啟動線圈端。正常時 C-M 電阻最小、C-S 較大,而 M-S 應等於兩線圈之和。本題 C-S 量得 14 Ω,代表啟動線圈完好;C-M 為 ∞ 表示運轉線圈開路,而 M-S 也必然是 ∞(因路徑須經過運轉線圈)。故判定為運轉線圈斷路。若啟動線圈斷路,則 C-S 會是 ∞ 而非 14 Ω;兩線圈皆斷則三個測點間應全為 ∞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。