民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第38題

電冰箱系統,如僅將毛細管剪短,則其蒸發壓力會

題目

電冰箱系統,如僅將毛細管剪短,則其蒸發壓力會

  1. (1) 昇高
  2. (2) 降低
  3. (3) 不變
  4. (4) 先降低後昇高

官方答案

(1) 昇高

解析

毛細管是系統的節流裝置,長度越長、阻力越大,降壓越多;長度剪短後阻力減少,節流效果減弱,進入蒸發器的冷媒量增加,蒸發壓力因而昇高,蒸發溫度也跟著上升。蒸發壓力昇高會使低壓側溫度偏高、除濕與冷房效果變差,並使壓縮機負載與運轉電流增加。因此僅將毛細管剪短,蒸發壓力會昇高,並非降低、不變或先降後昇。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料