民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第9題
通常窗型冷氣機之能力大小判斷要根據
題目
通常窗型冷氣機之能力大小判斷要根據
- (1) 風量
- (2) 出風口乾濕球溫度
- (3) 回風口乾濕球溫度
- (4) 以上三者都要
官方答案
(4) 以上三者都要
解析
窗型冷氣機的冷凍能力計算式為 Q = 風量 × 空氣密度 ×(回風焓值 - 出風焓值),其中焓值必須由乾球與濕球溫度共同查得。因此量測時須同時取得風量、回風口乾濕球溫度與出風口乾濕球溫度,才能算出室內側的顯熱與潛熱移除量。只量風量無法得知空氣狀態變化,只量兩處溫度而無風量則無法換算成 kcal/h 或 kW,故三者缺一不可。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。