民國99年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第15題
窗型冷氣機在正常負載下運轉,如電壓為額定的95 %,其運轉電流會:
題目
窗型冷氣機在正常負載下運轉,如電壓為額定的95 %,其運轉電流會:
- (1) 不變
- (2) 減少
- (3) 增加
- (4) 不一定
官方答案
(3) 增加
解析
窗型冷氣壓縮機為感應電動機,輸出功率需維持一定。電壓降至額定 95% 時,依 P≈V×I×功率因數,電壓下降會使電流上升以維持所需轉矩與功率;同時轉差增大,也會使電流增加。因此正常負載下電壓偏低時,運轉電流通常增加,長期可能造成過載跳脫或壓縮機損壞。