民國99年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第54題

水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為

題目

水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為

  1. (1) 冷凝器結垢
  2. (2) 冷卻水量過大
  3. (3) 冷媒太少
  4. (4) 負載太小

官方答案

(1) 冷凝器結垢

解析

水冷式冷凝器結垢會使熱傳效果變差,冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機壓比增大、需做更多功,運轉電流因而變大。冷卻水量過大反而降低冷凝溫度使電流下降;冷媒太少會使吸入壓力與冷媒流量降低,電流減少;負載太小同樣使電流減少。故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料