民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第12題

窗型冷氣機之運轉電流異常偏高,其可能之原因有

題目

窗型冷氣機之運轉電流異常偏高,其可能之原因有

  1. (1) 空氣溫度太低
  2. (2) 壓縮機之閥片破損
  3. (3) 空氣溫度太高
  4. (4) 冷媒漏

官方答案

(3) 空氣溫度太高

解析

運轉電流偏高通常表示壓縮機負載增大。室外空氣溫度太高會使冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機需克服更高壓力,電流因而增加。空氣溫度太低會使負載減輕;壓縮機閥片破損會降低壓縮效率;冷媒洩漏會使冷媒量不足,兩者通常使電流偏低,而非異常偏高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料